当前位置:用电监察员高级工题库>专业技能题库

问题:

[单选] 有一台三相发电机,其绕组连成星形,每相额定电压为220V。在一次试验时,用电压表测得UA=UB=UC=220V,而线电压则为UAB=UCA=220V,UBC=380,这是因为()

A.A相绕组接反。B.B相绕组接反。C.C相绕组接反。D.A、B绕组接反。

问题:

[问答题,计算题] 一台变压器从电网输入的功率为100kW,变压器本身的损耗为8kW。试求变压器的利用率为多少?

问题:

[问答题,计算题] 已知某变压器铭牌参数为:Sn:50kVA,Un:10±5%/0.4kV。当该变压器运行档位为Ⅰ档时,试求该变压器高低压侧额定电流In1、In2(答案保留三位有效数字)?

问题:

[问答题,计算题] 有320kVA,10/0.4kV变压器一台,月有功电量15MWh,无功电量是120Mvarh。试求平均功率因数及变压器利用率?

问题:

[问答题,计算题] 某用户申请用电1000kVA,电源电压为10kV,用电点距供电线路最近处约6km,采用50mm2的钢芯铝绞线。计算供电电压是否合格。(线路参数R0=0.211Ω/km,X0=0.4Ω/km)

问题:

[问答题,计算题] 一条380V线路,导线为LJ-35型,电阻为0.92Ω/km,电抗为0.352Ω/km,功率因数为0.8,输送平均有功功率为30kW,线路长度为400m。试求线路电压损失率ΔU%。

问题:

[问答题,计算题] 一条电压为35kV的输电线路,输送最大功率为6300kW,功率因数为0.8,经济电流密度按1.15A/mm2来考虑,使用钢芯铝绞线,其长度为2km。试按经济电流密度求导线截面?  

问题:

[问答题,计算题] 用户装有一块三相四线电能表,并装有三台200/5电流互感器,其中一台TA因过载烧坏,用户在供电局因故未到场而自行更换为300/5TA,半年后才发现。在此期间,该装置计量有功电量为50000kWh,假设三相负荷平衡,求应补电量ΔW为多少?

问题:

[问答题,计算题] 有一客户,电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,其实际装配400/5TA和35000/100TV,某月,电能表表码读数差为275,请计算该电能计量装置实际计费电量W?

问题:

[问答题,计算题] 某电能表常数为450r/(kW·h),负载加热圈为2kW,计量倍率为50/5,该表表盘10min应转几转?若实际测得转数为14r,求表计实际误差为多少?